Регистрация или Вход
Форум о бане

монтаж купер

Консультирует: Константин Белый Консультирует специалист по котельному оборудованию.

Вернуться к списку тем

монтаж купер
дамир
 14.11.2012 в 13:48
Сообщений: 1
Регистрация: 13.11.2012
1,можно ли ставить запорные краны на подаче между котлом и гидрораспределителем? на схеме монтажа в инструкции -только на обратке.
2,при установке насоса на обратке после гидрораспределителя-не получиться ли эфекта малого круга , через гидрораспределитель идет циркуляция, а до котла не доходит, может есть смысл поставить еще насос между гидрораспределителм и котлм на обратке
3,есть мнение -если обратка холодная на входе в котел, это плохо, ставят трехходовой клапан для подмеса подачи и обратки между гидрораспределителем и котлом, ваше мнение?
4,не будет ли лучше ТЭН воткнуть в гидрораспределитель, ваше мнение?

Цитата Ответить

Константин Белый
 14.11.2012 в 16:46
Сообщений: 726
Регистрация: 22.08.2012
1. Между котлом и гидравлическим разделителем ни какой запорной арматуры не ставится.
2. Циркуляционный насос ставится только на системе отопления, между котлом и гидравлическим разделителем он не ставится, поскольку в случае отключения электроэнергии он запрет обратку и котел моментально вскипит и тогда смысл в установке гидроразделителя.
3. Ели это в начальный период, то по другому и не может быть, но если это весь период топления, то для этого делают или подмес за счет трехходового крана или циркуляционный насос ставят на самую большую скорость.
4. Тогда гидрораспределитель будет котлом.

Цитата Ответить

s-vp
 11.03.2013 в 12:40
Сообщений: 1
Регистрация: 11.03.2013
какую температуру держат тэны?

Цитата Ответить

Константин Белый
 12.03.2013 в 19:23
Сообщений: 726
Регистрация: 22.08.2012
Уточните, пожалуйста, вопрос.

Цитата Ответить

Константин Белый
 01.01.2014 в 14:07
Сообщений: 726
Регистрация: 22.08.2012
По опыту:
Один ТЭН 2 кВт поддерживает температуру до 40*С.
Два ТЭНа по 2 кВт (4 кВт) - около 50*С.
Три ТЭНа по 2 кВт (6 кВт) - около 60*С.
Но это усреднено в зависимости от теплопотерь.

Цитата Ответить