Регистрация или Вход
Форум о бане
Главная Горелки Газовые горелки Нестабильная работа АГГ-26К

Нестабильная работа АГГ-26К

Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по горелкам.

Вернуться к списку тем

Нестабильная работа АГГ-26К
SBrewer
 12.11.2012 в 17:57
Сообщений: 7
Регистрация: 02.10.2012
Нестабильная работа АГГ-26К на ОК-30. При максимальном открытом шибере не происходит поджиг газа (газ улетает в трубу), а при прикрытом шибере газ загорается, но происходит срыв пламени запальника с последующей остановкой котла. Регулировка подачи газа на запальник происходит в небольших пределах и не помогает, немного помогло уменьшение общего расхода газа, но все равно работа горелки нестабильна, да и мощности горелки становиться недостаточно. Хотелось бы знать, как правильно отрегулировать подачу газа на запальник.

Цитата Ответить

Гущин Александр
 14.11.2012 в 13:36
Сообщений: 10
Регистрация: 19.10.2012
Здравствуйте, SBrewer.
Описанная Вами неисправность может возникнуть по нескольким причинам. Наиболее вероятная причина это нестабильное разряжение внутри камеры сгорания котла, за счет этого, во время переходного процесса (возгорание основной горелки или ее потухание) может произойти «хлопок» газа который сбивает пламя с пилотной горелки.
Данная проблема может быть решена двумя способами:
1. Установка в дымоходную систему тягостабилизатора, который позволит стабилизировать разряжение внутри топки.
2. Более качественная настройка пилотной и основной горелок, а также регулировка поворотного шибера котла.
Так же вы можете произвести замену блока газовой автоматики по гарантии на новый, но при этом нет ни каких гарантий, что он будет работать стабильней.
Тягостабилизатор можно приобрести в специализированном магазине по газовому отопительному оборудованию.
Описание принципа действия тягостабилизатора (стабилизатор тяги) можно изучить здесь: https://sgaz.ru/useful/articles/553/.

Цитата Ответить

SBrewer
 23.11.2012 в 00:30
Сообщений: 7
Регистрация: 02.10.2012
Спасибо за ответ.
Проблему удалось решить уменьшением подачи первичного воздуха в топочную камеру (поставил на место зольный ящик), попытка подать вторичный воздух (в дымоход) результата не дала, а привела к неравномерному, нестабильному горению основной горелки. Горелка стабильно работает только при закрытом шибере, при открытом шибере стабильной работы горелки добиться не смог.
Приобрел еще одну газовую горелку АГГ-26К и временно установил ее на газовый котел ACV, взамен вышедшей из строя дутьевой горелки. Для нормальной работы горелки также потребовалось регулировка подачи первичного воздуха. Гоелка работает неплохо, КПД у котла ACV выше чем у ОК-30 и кривая нагрева более пологая, я думаю, это объясняется универсальностью ОК-30.
Вторая горелка АГГ-26К немного отличается по конструкции от ранее купленной, крепежные кронштейны приварены к пите основания в верхней и нижней части, в отличии от зажимов-клипс по бокам у первой горелки. Такое крепление гораздо надежнее и лучше для ОК-30. Смотровое окно перенесено с правой части на левую, для чего это сделано не знаю, но горение запальника невозможно проконтролировать в обоих вариантах. Газовые форсунки завернуты были нормально и доворачивать их не пришлось. Крепежных деталей был полный комплект, ничего лишнего.

Цитата Ответить

Константин Белый
 29.12.2013 в 18:33
Сообщений: 1066
Регистрация: 22.08.2012
Купив две горелки АГГ-26К вы выбросили деньги по стоимости одного настенного газового котла Аристон.
Конечно если вам нравится экспериментировать, то продолжайте в том же духе, но лучше все же поставить профессионала, и забыть о проблемах отопления на газе, плюс приобретая возможность получения горячей воды. кроме того АГГ - горелка у которой КПД 30% и вы теперь не только поддержали производителя данного ширпотреба, но и делаете хорошие вливания в кассу Газпрома (ежемесячно) переплачивая за газ как минимум в двое.

Цитата Ответить

Гость
 28.11.2014 в 18:11
котел твой аристон полный отстой если не жить в городе у меня куппер ок15 и горелка газовая агг26к все работает четко хоть в ураган и в месяц сжигается газа на1500 при температуре воды 80 градусов и обьемом помещения 100кв

Цитата Ответить

Константин Белый
 28.11.2014 в 20:05
Сообщений: 1066
Регистрация: 22.08.2012
Так никто и не спорит.

Для тех кто ездит на лошодях машина не нужна. Ну как ею (машиной) управлять? И возжи не натянешь, и кнутом не взмахнешь, и ветра не в доволь не похдебаешь. Короче - отстой.

Кстати, спроил у знакомого у которого 270 квадратных метров стоит котел Аристон сколько он в месяц платит за газ, оказалось 1200 руб и это двухконтурный котел (значит и горячая вода  от газового котла)

Цитата Ответить

Страницы: 1 
Быстрый переход:

Ответить Новая тема

Еще темы в этом разделе Форума:

Поделиться с друзьями:

Последние сообщения форума

Печь по Белому

Нашими специалистами разработана новая банная печь

Новая печь по-Белому

Специалистами Кубанской Банной Ассоциации разработана и предложена оригинальная стальная банная печь, которая вобрала в себя положительные качества кирпичной и стальной печи – это новая Печь по Белому.

Подробнее...