однотрубная система
Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по системам отопления дома.
← Вернуться к списку тем
Галина |
11.02.2013 в 20:03
|
Сообщений: 1
Регистрация: 11.02.2013
|
Константин, здравствуйте! Котел 20 кВт, площадь дома 70 кв. метров. Дом одноэтажный. Хотим использовать однотрубную систему отопления (с замкнутым контуром). Другими словами - все радиаторы подключены к одной трубе сечением 40 мм. Вопрос следующий - надо ли делать возвратный конец трубы меньшим диаметром (уже) при естественной циркуляции воды?
|
Константин Белый |
30.12.2013 в 17:25
|
Сообщений: 760
Регистрация: 22.08.2012
|
Однотрубная система отопления придумана "шабашниками" кто просто срывает деньги с "точки" отопления и не несет ответственности за объект за его конечный результат.
Под предлогом дешевизны предлагаются варианты так называемой ленинградки, и если людям сравнить несчем, то они чаще не знают на какой развод они попадают.
Однотрубная система подразумевает, что первый радиатор получает больше всего тепла, следующий получает теплоноситель с уменьшенным теплом от первого радиатора и так далее до последнего. Если это не учитывать, а радиаторы поставить по усредненному расчету, то в первой комнате будет жара, а в последней "колотун".
Никто ведь не рассчитывает теплопотери каждой комнаты и не устанавливает соответственно приборы. Система такая становится неуправляемая и людям для того чтобы отопить ее нужно котел постоянно держать в большом горении. что приводит к перерасходу топлива.
так что не советую делать однотрубную систему.
|
Поделиться с друзьями: