проект отопительной системы
Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по системам отопления дома.
← Вернуться к списку тем
проект отопительной системы
|
Гость |
 20.09.2017 в 22:51
|
|
Здравствуйте все!
Достраиваю дом и вскоре предстоит монтаж отопительной системы. По этому вопросу обращался к нескольким специалистам. Однако их рекомендации различались, а иногда противоречили друг другу. Пришлось изучить доступную информацию и самому разработать проект отопительной системы (приведен ниже).
Прошу рассмотреть проект и высказать свое мнение.
Заранее благодарен.
Исходные данные
Особенности конструкции дома:
1. Количество этажей - 2.
2. Материал стен - сосновый лафет толщиной 20 см.
3. К дому примыкает терраса, под которой в цокольной пристройке расположены гараж и подсобка.
4. Площадь 1-ого этажа без учета толщины стен - 91 кв.м, 2-ого этажа - 80 кв.м (всего - 171 кв.м), цокольной пристройки - 40 кв.м, объемы — 255, 200 и 100 куб.м, соответственно.
5. Высота от пола подсобки до чердака - 9 м.
Источники энергии: электричество и дрова. Газ отстутствует.
Требования к отопительной системе:
1. Независимость от электроэнергии (в связи с ее нередкими отключениями).
2. Возможность использования принудительной циркуляции (при наличии электроэнергии).
3. Надежность и долговечность.
4. Экологичность.
5. Эстетичность.
Указанным требованиям в наибольшей степени отвечает однотрубная система с горизонтальной разводкой. Такая система может работаеть как с циркуляционным насосом, так и без него (естественная циркуляция).
Котлы
Основной источник тепла - твердотопливный энергонезависимый пиролизный котел конструкции П.Н. Попова мощностью 25 кВт. Резервный котел - электрический мощностью 15 кВт, который используется при сильных морозах или при невозможности применения пиролизного котла.
Оба котла устанавливаются в цокольной пристройке, на 2 м ниже отопительных приборов на 1-ом этаже.
Отопительные приборы
Применяются чугунные или панельные стальные радиаторы с низким гидравлическим сопротивлением и большим диаметром внутренних отверстий. Подключение радиаторов нижнее, параллельно магистральной трубе. Все радиаторы снабжаются кранами Маевского, вентилями или парами вентиль-дроссель для устранения воздушных пробок и регулировки температуру приборов. Радиаторы установливаются под всеми окнами. Кроме того, функцию отопительных приборов выполняют магистральные трубы и стояк.
Общая мощность радиаторов - 28-30 кВт, что на 15-20 % выше мощности пиролизного котла.
В большинстве помещений 1-ого этажа устанавливаются теплые полы. В случае остановки насоса (отсутствия электроэнергии) они отключаются от магистральной трубы вентилями. В этом случае обогрев осуществляется только за счет магистральной трубы.
Трубы
Применяются трубы из нержавеющей стали марки aisi 304 толщиной стенки 2 мм.
Стояк - труба диаметром 76 мм, высотой 9 м. В его верхней точке (на чердаке) устанавливается утепленный негерметичный расширительный бак. Стояк подключется к котлу через трубу диаметром 46 мм (согласно техническим характеристикам пиролиного котла). Последняя при перехода из подсобки в дом имеет два плавных изгиба (под углом 45°).
На 2-ом этаже от стояка в левое и правое крылья дома отходят две горизонтальные магистральные трубы диаметра 50 мм. Оба отопительных контура монтируются у пола вдоль стен. Труба укладывается с уклоном 7-8 мм/п.м с расчетом ее постепенного заглубления в пол, начиная с дверного проема. Труба закрывается декоративной металлической решеткой в виде короба или плинтуса. В дальнем углу последнего помещения 2-ого этажа трубы обоих контуров через перекрытие опускаются к полу 1-ого этажа. Здесь они укладываются ниже уровня пола с прежним уклоном и сверху закрываются декоративными решетками. В завершение трубы обоих контуров вновь выводятся к котлам.
В полу и в декоративных коробах укладываются матовые, на открытых участках — зеркальные трубы.
Длина каждого контура составляет 35-40 м.
Радиаторы подключаются к системе трубой диаметром 32 мм.
Насос
Циркуляционный насос врезается перед котлом в обвод трубы меньшего диаметра (32 мм). При работе насоса срабатывает обратный клапан, и вся вода идет через насос. При выключении насоса клапан открывается и вода поступает по более толстой трубе за счет теплового расширения.
Иллюстрации
Прилагаю три схемы отпления на планах всех этажей дома. Привел, где возможно, названия элементов системы. На схемах трубы показаны черными жирными линиями, радиторы — черными прямоугольниками. Помещения с теплыми полами обозначены крестиками. Стрелками показано напраление движения воды в трубах. Кроме того, показаны дополнительные источники тепла: печь в сауне и совмещенный блок печь-камин на кухне и в гостиной. Радиаторы сознательно не установлены в кладовке на 2-ом этаже (здесь необходима прохлада), в тамбуре и котельной на 1-ом этаже.

|
Константин Белый |
 08.10.2017 в 12:11
|
Сообщений: 3436
Регистрация: 22.08.2012
|
А схемы где?

|
Страницы:
|
Быстрый переход:
|
|
Еще темы в этом разделе Форума:
Поделиться с друзьями:
Последние сообщения форума
-
Какая температура в бане для массажа?, (Ответов 6) - Гость, Сегодня в 09:44
-
Камень для бани талькохлорит, (Ответов 10) - Константин Белый, Сегодня в 08:33
-
Отопление на твердом топливе., (Ответов 10) - Гость, Сегодня в 08:30
-
VIRA KOMFORT с закрытой каменкой, (Ответов 20) - Сергей Мезенин, Сегодня в 06:22
-
Как отопить дом без газа?, (Ответов 4) - Гость, Сегодня в 06:00
-
Печь для бани Ферингер отзывы, (Ответов 10) - guest, Сегодня в 05:57
-
Отопление в коттеджном поселке., (Ответов 8) - Гость, Вчера в 18:53
-
Утепление в бане, (Ответов 29) - Гость, Вчера в 18:48
-
купер практик 14, (Ответов 1) - Гость, Вчера в 17:13
-
Пеллетная горелка, (Ответов 68) - guest, Вчера в 15:37
Популярные темы
-
Печь Казачка., (Ответов 102) - Константин Белый, 16.04.2017 в 13:42
-
выбор котла, (Ответов 84) - viktor-kalincev, Вчера в 13:05
-
Отзывы о печи Казачка, (Ответов 74) - Aleks, 18.10.2017 в 17:32
-
Гидроразделитель особенности подключения , (Ответов 69) - Гость, 16.10.2017 в 00:03
-
Пеллетная горелка, (Ответов 68) - guest, Вчера в 15:37
-
Чистка котла, (Ответов 67) - Юрий, 19.10.2017 в 11:55
-
Новый котел твердотопливный стальной (КТС) Казак., (Ответов 66) - Константин Белый, 24.09.2017 в 23:14
-
Выбор топлива, (Ответов 65) - osadom, 17.10.2017 в 16:10
-
Посоветуйте, (Ответов 63) - drakon-7, 15.06.2017 в 15:16
-
Казан мангал VIRA BUHARA фото , (Ответов 63) - Гость, 14.09.2017 в 13:53