Уважаемые гг. Белые! У меня произошло что-то неладное с системой отопления после подключения ЁГР 200У. Очень захотелось проконсультироваться на вашем форуме https://forum-teplodar.ru/. Дважды сочинял вам вопросы по теме Гидроразделитель, особенности подключения
, но после клика по кнопке "Сохранить" мои письма исчезали, но нигде на вашем форуме не появлялись. И нигде я не могу найти на форуме, как зарегистрироваться, поэтому решился написать по этому адресу.
Отопительную систему с котлом Куппер ОК15, циркуляционным насосом на обратке и ЁГР 200У мне монтировали в разное время разные мастера. Сам я только эксплуатирую систему отопления и не всегда могу понять, что в системе сделано неправильно. Поэтому обращаюсь к вам с вопросами.
Допустимо ли в закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя:
а) обратку от гидроразделителя к котлу проводить не по прямой (в горизонтальном плане, по низу котла), а поверх котла (фото Куппер с металлической подачей и обраткой.JPG)? Возможно, мастера так сделали из-за того, что Куппер был вставлен внутрь старой голландки и осталось слишком мало места между котлом и стенкой печи, чтобы можно было бы орудовать газовым ключом для закрутки фитингов;
б) чтобы нижняя ППР труба была бы горячей верхней ППР трубы, которая в свою очередь, вверху холоднее, чем внизу (фото ЁГР 200У.JPG)? После того, как мастера всё сделали и уехали, я обнаружил, что они соединили ППР трубу, выходящую из циркуляционного насоса, с верхней трубой на ЁГР 200У, т.е. обратку с подачей.
Жду ответа, как ... О.Щеглов
Уважаемый, Олег.
Монтаж котла и гидроразделителя сделан неверно. Соединение нужно сделать по прямой без подъемов и опусков по естестенной циркуляции.
Не понятно как у вас организована циркуляция в системе отопления - на фото этого не видно.
Кстати, ваш случай регистрации, бывали случаи когда Яндекс браузер некоректно давал соединения и не давал выложить материал. Попробуйте с другого браузера.