Гость
 19.11.2016 в 16:30

Цитата Ответить

Гость
 19.11.2016 в 16:39
Интересует режим авто в этом котле.у меня на данный момент используется уличный датчик температуры и программатор термостат.
Когда включаю режим авто то загорается ошибка 411 неисправность датчика комнатной температуры.В сервисном Центер мне сказали что надо подключить комнатный датчик,в магазине сказали что таких датчиков не существует и есть только уличный)))))
Существует датчик цифровой программированный подключаемый по шине БАС.Но зачем тогда мне продали программатор термостат официалы не смогли ответить если мне нужен был датчик цифровой.вопрос не в этом.
Комнатный термостат подключён пошире ТА1 , наружный датчик по шине SE , для чего нужна шина ТА2 ?
И нужно ли мне покупать в таком случае комнатный цифровой датчик если есть комнатный програмируемый термостат?

Цитата Ответить

Гость
 19.11.2016 в 16:50
Как можно рассчитать или подобрать подходящую мощность котла если отапливается 100кв м помещения?
На котле в меню стоит 47% мощности.можно ли её снизить например до 30% ? При онлайн регулировке на счётчике заметно видно что при уменьшении мощности котла снижается потребление газа.

Цитата Ответить

Юрий Белый
 19.11.2016 в 19:19
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
Ошибку 411 я не знию ее не сталкивался на практике.

Предпочитаю ставить 3318586 Датчик температуры с электронным управлением Gal Evo Датчик температуры с электронным управлением Gal Evo и 3318588 Датчик уличной температуры Gal Evo Датчик уличной температуры Gal Evo результат очень хороший остальные устройства или очень дорогие или не дают должного эфекта.

Нужно правильно запрограмировать котел (согласовать датчики с условиями эксплуатации).

 

Цитата Ответить

Юрий Белый
 19.11.2016 в 19:23
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
 Можно снижать на ваше усмотрение все равно ниже минималки не снизите.

Цитата Ответить

Гость
 19.11.2016 в 21:36
У меня сейчас дома стоит 3318590 термостат программатор и уличный датчик не помню уже номер.
Есть ли смысл теперь покупать 3318586 ?
Я в меню на данный момент установил регуляцию с учётом только уличного датчика ,ошибка пропала! А кривую передвинул на 1 , чтобы температура теплоносителя была ниже ( не хочу превышать 60 градусов из за образования накипи ).Нагревает и так достаточно радиаторы в доме.
Так что вы посоветуете насчёт датчика 3318586 ? Есть ли теперь смысл его мне купить? Если купить то мой 3318590 не нужен получится?
И что на данный момент мне даст установка комнатного датчика? Если сейчас я использую только уличный и комнатный термостат ?

Цитата Ответить

Святой отец
 19.11.2016 в 21:53
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2016
Снижение мощности котла через меню даст экономию газа или он просто будет дольше нагревать теплоноситель и то на то и выйдет по экономии . Т.е на будет экономии.

Цитата Ответить

Святой отец
 20.11.2016 в 18:15
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2016
Видимо ни кто не в курсе! Как и в сервисных центрах)))

Цитата Ответить

Юрий Белый
 23.11.2016 в 13:49
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
Для котла GENUS EVO 24 FF я бы лучше поставил 3318586 Датчик температуры с электронным управлением Gal Evo только нужно правильно запрограммировать котел и тогда не нужно делать ограничение по мощности.

Цитата Ответить

Страницы: 1 
Быстрый переход:

Ответить Новая тема
Поделиться с друзьями:

Последние сообщения форума

Популярные темы

Внимание! Новинки!

Купить печь Казачка

Уникальная
банная печь "Казачка"
уже в продаже!!!

Купить котел Казак

Твердотопливные котлы
"Казак" уже в продаже!!!

Icon Icon Icon