Регистрация или Вход
Форум о бане

Регулятор тяги.

Консультирует: Константин Белый Консультирует специалист по котельному оборудованию.

Вернуться к списку тем

Регулятор тяги.
Вупсень
 19.11.2012 в 09:19
Сообщений: 8
Регистрация: 17.09.2012
Здравствуйте всем! Спасибо Белым за содержательные ответы. Вопрос у меня следующий. Можно ли установить регулятор тяги в уже действующий котёл(без слива теплоносителя). И как это лучше сделать? Заранее спасибо!

Цитата Ответить

Трунев Евгений
 19.11.2012 в 12:34
Сообщений: 75
Регистрация: 09.11.2012
Добрый день. В связи с тем, что регулятор тяги устанавливается непосредственно в водяной контур котла, то избежать частичной потери теплоносителя не удастся. Но посадочное гнездо находится в легко доступном месте, при определенной сноровке в действии получится установить регулятор, с минимальными потерями теплоносителя. НЕОБХОДИМО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ РЕГУЛЯТОРА ПОЛНОСТЬЮ ОСТУДИТЬ КОТЕЛ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ !!!

Цитата Ответить

Константин Белый
 19.11.2012 в 12:51
Сообщений: 1085
Регистрация: 22.08.2012
Если у вас есть запорная арматура, то вы можете перекрыть ее сбросить давление и часть воды и установить регулятор в резьбовое соединение специально сделанное для этого на левой боковой поверхности.
Есть еще вариант устанавливать регулятор на трубе подачи через установку дополнительной резьбовой арматуры.

Цитата Ответить

сергей
 24.11.2012 в 16:18
Сообщений: 1
Регистрация: 24.11.2012
Здравствуйте ! мы купили отопительный котел "Партнер" и автоматический регулятор тяги FR 124, как его установить и настроить , и вообще можно ли это сделать ??

Цитата Ответить

Константин Белый
 26.11.2012 в 09:15
Сообщений: 1085
Регистрация: 22.08.2012
На левой боковой стороне котла есть заглушенная резьба 3/4 специально предназначенная для установки регулятора тяги.
С регулятором идет инструкция как в него фиксируется рычаг, далее цепочку одним краем присоединяете к рычагу другую прикрепляете к регулировочному винту створки подачи воздуха

Цитата Ответить

cergey.cergey75@mail.ru
 27.11.2012 в 21:50
Сообщений: 1
Регистрация: 27.11.2012
Здравствуйте. У меня установлен котел ОК-16. Хотел установить регулятор тяги, но слева отсутствует отверстие для его монтажа. Что делать, как быть?

Цитата Ответить

Константин Белый
 28.11.2012 в 08:58
Сообщений: 1085
Регистрация: 22.08.2012
На выходе при монтаже, в таких случаях, на трубопроводе устанавливают тройник и в него уже ставят регулятор горения.

Цитата Ответить

chupin
 29.01.2013 в 11:15
Сообщений: 1
Регистрация: 29.01.2013
Доброго времени суток!Купил в фирменом магазине "Теплодар" котел купер ОК-15 и регулятор тяги «Honeywell» FR124-3/4АМ, с такой инструкцией как у этого регулятора я несталкивался, два листа про то как его и куда прекрутить, и что предварительно выкрутить, и две строчки про то как его настроить и откоректировать. Проблема собственно в том что не понятно по какой шкале выстовлять температуру и в каком положении должен находиться рычаг?

Цитата Ответить

Трунев Евгений
 29.01.2013 в 14:30
Сообщений: 75
Регистрация: 09.11.2012
На головке регулятора находятся две шкалы. Одна для регулировки при вертикальном расположении регулятора, вторая шкала для горизонтального расположения. На картинке Вам необходимо смотреть горизонтальное положение. Для подробной консультации - можете перезвонить по телефону мне. Контакты указаны на сайте.

Цитата Ответить