gorodok511 |
 15.01.2016 в 09:01
|
Сообщений: 5
Регистрация: 15.01.2016
|
Добрый день! Как, вы наверняка уже поняли, речь пойдет о котле FERELLAzip F 24 (ниже точное изображение). В принципе ситуация, на мой взгляд абсолютно не сложная, и знаю что «общего» материала по ней в интернете и на форумах масса, но я хочу заручиться поддержкой специалистов причем строго по заданной модели котла. В общем, в котле (вышеуказанной модели) стало со временем «проседать» давление воды в системе отопления (ОС), и как результат блокировка котла при «остывании» СО. В данной модели котла, «сливного клапана», я не нашел, по этому сливал воду с котла через «подрывной» клапан, качал воздух пока не перестанет течь вода (кстати боялся качать, что б «грелка» не лопнула). После этого, накачал воздух 1 атм., запитал котел водой, и включил. С давлением стало все отлично, при любом нагревании ОС – 1,6 бар. - не более. Спустя недели 2 – 3, после полного остывания ОС котел опять заблокировался, пришлось добавить воды (после добавления воды давление держится в норме). Этого хватило опять недели на 2 – 3, может месяц. Вчера котел «ушел в блокаду» вновь. Добавил воды, на мой взгляд прилично, работает но при этом «рабочее давление» при максимальном нагреве ОС уже стало около 1,7 – 1,8 бар. Не пойму, что не так? Может я чего неправильно сделал, или не доделал? Подскажите в чем причина? И как правильно сливать воду именно с этой модели котла, неужели только через «подрывной клапан»? Заранее благодарен!!!

|
Юрий Белый |
 15.01.2016 в 09:47
|
Сообщений: 312
Регистрация: 11.02.2013
|
Добрый день.
У вас стандартная проблема для всех настенных котлов.
У всех настенных котлов очень мало объемный расширительный бак. При минимальной утечки воды в системе очень влияет на систему. Расширительные баки максимально рассчитаны до 100 литров объема СО.
В вашем случае лучше установить дополнительный расширительный бак литров на 20. А правильно подбирается расширительный бак из расчета с запасом 10% от объема Со.. Обязательно через запорный и кран слива.

|
Юрий Белый |
 15.01.2016 в 09:58
|
Сообщений: 312
Регистрация: 11.02.2013
|
Слив через предохранительный клапан запрещено. Лучше искать на системе отопления слив. В идеале воду с системы отопления не сливать.

|
gorodok511 |
 15.01.2016 в 11:32
|
Сообщений: 5
Регистрация: 15.01.2016
|
Простите, я не пойму, что означает Ваша фраза: - «Обязательно через запорний и кран слива»?
И еще, у меня квартира 39 кв. м. жилой площади, в СО входять 3 радиатора (кухня – совсем малый радиатор, зал большой радиатор, спальня средний радиатор (при необходимости, могу замерять точную длинну радиаторов)). Радиаторы современные (не чугунные), СО спаяна на ЭКОпласте (трубы), я не думаю что там есть 100 литров воды. А слив воды я имел ввиду из самого котла, когда СО «отсечена» (все краны под. котлом закрыты). Насколько я понял такая процедура необходима при накачивании воздуха в т.н. резиновый «компенсатор» давления РБ, то есть 1. Полный слив воды (только с самого котла), что б давление было - 0; 2.Накачивание этого самого «компенсатора» воздухом (не болем 1 атм.); 3. Запитка котла водой; 4. Запуск; Повторюсь, неужели у этого котла нет крана для слива (с него воды)? И как же тогда быть, при совершении вышеуказанной процедуры? Каким путем с него слить воду? Спасибо!

|
Юрий Белый |
 15.01.2016 в 12:08
|
Сообщений: 312
Регистрация: 11.02.2013
|
Теперь я все понял.
К сожалению не у всех производителей есть сливные краны. При правильном монтаже на обратке котла нужно ставить фильтр и он ставится между двух кранов чтобы не сливать воду с котла и СО можно по чистить фильтр. При этом этот фильтр можно использовать как узел слива. Согласен что это неудобство но это я считаю косяк производителя.
Конечно в квартире не всегда найдешь место для дополнительного расширителя, но я сторонник поставить дополнительный расширительный бак на СО, а за тот забыть. Его можно установить в любой точке СО. Можно присоединить вместо маевского. Радиатор выкручивается маевский, устанавливается кран отсекающий подсоединяется трубопровод к расширительному баку, перед расширительным баком ставится тройник и кран слива при данной схеме будет значительно сокращено колличество потерь теплоносителя.

|
gorodok511 |
 15.01.2016 в 12:22
|
Сообщений: 5
Регистрация: 15.01.2016
|
По моему такой фильтр имеется, и в том же месте где Вы указываете. Так для того чтоб слить воду только с котла,насколько я понял, нужно закрыть все 4-ре крана под котлом и открутить фильтр, я верно понимаю? А если просто не сливая воду, "на глаз", подкачать немного воздуха, ведь как я понимаю "проседание" давления в системе, на холодную ниже нормы, это нехватка компенсации воздухом? И еще добавлю, утечки воды из СО нет!

|
Юрий Белый |
 15.01.2016 в 12:47
|
Сообщений: 312
Регистрация: 11.02.2013
|
Для правильной и точной проверки расширительного бака коте нужно отсеч от СО, слить воду с котла и при открытом сливе нужно проверять и поднимать давление в расширительном баке.Давление 0,9- 1 бар.

|
gorodok511 |
 15.01.2016 в 13:48
|
Сообщений: 5
Регистрация: 15.01.2016
|
А процесс слива (через фильтр), выше, я правильно описал? Спасибо!

|
Юрий Белый |
 15.01.2016 в 14:36
|
Сообщений: 312
Регистрация: 11.02.2013
|
Процесс слива с котла через фильтр.

|
gorodok511 |
 15.01.2016 в 14:44
|
Сообщений: 5
Регистрация: 15.01.2016
|
Краны под котлом, в это время, все должны быть закрыты - так?

|