Котел тактует

Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по газовым отопительным котлам.

Вернуться к списку тем

Котел тактует
Гость
 12.10.2014 в 21:42
У меня проблема. Котел часто включается и выключается за час несколько раз, знакомый зашел в гости и сказал, что котел тактует.
Система у меня новая, собрана полипропиленовой трубой. Мастера, что собирали систему они же и установили и запустили котел. Котел выбран по рекомендации горгаза при площади 180 м.кв. Аристон 24 BS. В доме два контура. один на первом этаже, другой на втором, разводка сделана 20 трубой под каждым окном радиаторы по 6 секций.
Объясните в чем причина састого включения и выключения, чем мне это грозит и как исправить?

Цитата Ответить

Юрий Белый
 17.10.2014 в 16:00
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
Добрый день.

Во первых нужна регулировка котла , но если я правильно понял у вас магистральные трубопроводы выполнены 20 трубой что является большим заужением по протоку через котел, из-за этого котем перегривается и тактует.

Для болееполной консультаци  нужна более точная информация.

Цитата Ответить

Юрий Белый
 17.10.2014 в 16:07
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
Цитата (Юрий Белый @ 17.10.2014,16:00)
Добрый день.
Во первых нужна регулировка котла , но если я правильно понял у вас магистральные трубопроводы выполнены 20 трубой что является большим заужением по протоку через котел, из-за этого котел перегревается и тактует.
Для более полной консультации   нужна более точная информация.


При тактовке у котла быстрее срабатывается ресурс (у всех устройств ограниченное количество включение)

Цитата Ответить

Гость
 10.10.2015 в 04:04
сссссссссс

Цитата Ответить

Страницы: 1 
Быстрый переход:

Ответить Новая тема
Поделиться с друзьями:

Последние сообщения форума

Популярные темы

Внимание! Новинки!

Купить печь Казачка

Уникальная
банная печь "Казачка"
уже в продаже!!!

Купить котел Казак

Твердотопливные котлы
"Казак" уже в продаже!!!

Icon Icon Icon