Юрий
 03.09.2012 в 08:48
Сообщений: 10
Регистрация: 03.09.2012
Здравствуйте,Константин.Я из Улан-Удэ.По ночам топлю котел ОК -15,40 секций биметалла ,уже в течение 10-12дней.Топлю обрезками , старыми досками и т.п.Есть терморегулятор,Внутренняя поверхность и трубные теплообменники покрылись очень трудноудаляемой смолой , или что-то вроде этого, даже козырек не влазит.Растопку начинаю порцией щепок, а затем закладка дровишек, цирк.насос включаю при 40 градусах, примерно.При подкидывании дровишек стал появляться дым и иногда выбросы пламени, дымоход из сендвичей 4 м., есть еще одна труба в запасе..Объясните, как правильно растопить котел, и как очистить его от смол, дегтя и т.п.А так же, как панель ЭП для ТЭНов присоединить к самим ТЭНам, т.к. в блоке ТЭНов нет отверстия для гильзы, да и проводки очень короткие. Начал жалеть, что приобрел эту продукцию.
Помогите пожалуйста, а то зимой у нас в Бурятии холодно.
Спасибо за внимание.С нетерпением жду ответа.
Юрий

Цитата Ответить

Константин Белый
 03.09.2012 в 09:42
Сообщений: 3436
Регистрация: 22.08.2012
Добрый день, Юрий.
Скажу, может неожиданное для вас, но вины котла в образовании кокса нет.
Разберем причины образование кокса и выпадения смол в котле:
1. Низкотемпературный режим системы отопления и поступление очень холодной обратки в котел - длительный период.
2. Ошибки в монтаже системы приводящие к сильному охлаждению теплоносителя.
3. Ошибки в монтаже дымохода приводящие к низкой тяге или даже к обратной тяге.
4. Отсутсвие вентиляции и притока воздуха необходжимого для качественного горения.
5. Сырые и смолистые дрова постоянно без чередования лиственными порордами.
6. Большая часть работы котла в режиме тления.
7. Пренебрежение вопросов каждодневного ухода за котлом.
Это основные вопросы, но верный ответ может дать только специалист при непосредственном обследовании системы и котла

Цитата Ответить

Юрий
 04.09.2012 в 04:38
Сообщений: 10
Регистрация: 03.09.2012
День добрый,Константин.Рад, что вы ответили.А могли бы вы дать мне рекомендации по вышеперечисленным мною проблемам?Если да, то я буду очень вам благодарен.Спасибо за внимание.Юрий

Цитата Ответить

Константин Белый
 04.09.2012 в 09:35
Сообщений: 3436
Регистрация: 22.08.2012

Хоть и это сложно сделать на растоянии, давайте попробуем разобраться.


Но сначала вам нужно рассказать, вернее ответить на те вопросы которые я указал в предыдущем посте. Нужно понять монтажную схему котла и системы отопления, принцип вентиляции котельного помещения, методику отопления и качество вашего топлива. Так что если уж взялись развязать узел сами, без помощи специалиста, тогда давайте на откровенный разговор.

Цитата Ответить

Юрий
 05.09.2012 в 04:35
Сообщений: 10
Регистрация: 03.09.2012
Здравствуйте,Константин.Отвечаю на ваши вопросы.
1.Система работает на 65 градусов ,пока.Выставляю 65 на терморегуляторе.Насос включаю при 40 гр.на термометре
2.Ошибки в системе нету, как мне кажется.До группы безопасности сталь, дальше ПП, 40 секций биметалла, ленинградка, теплых полов нету,пока.Не завоздушена, батареи грют хорошо.
3.Дымоход, по чертежу в инструкции.Первая секция от шибера и переходника по конденсату(так кажется он называется)-просто из нержавейки, далее 3 секции сендвича и оголовок, есть еще секция сендвича в запасе.
4.Вентиляция в котельной никакая, только при открытой двери.
5.Дрова обрезки и старые доски и т.д.Что-то сухое, а что-то не очень, дров еще пока не приобрел, лиственными породами не топил, да и негде их у нас взять(осина, тополь и т.д. у нас не пилят, только береза встречается изредка).
6.Котел я разжигаю ежедневно( дом из ж.б. плит, 2 года простоял без жильцов, пытаюсь просушить), в 8-9 ч. вечера, до 11-12 ч. подкидываю, как закроется заслонка, полностью закрываю шибер (при подкладке дров, приходится открывать шибер, чтоб дым не выходил) ,иногда стреляет пламя.Подкладываю дрова и через верхнюю, и через нижнюю дверцы.Каждый день очищаю от золы и и угольев.Утром , котел остывает на термометре 20 градусов.
А по блоку ТЭНов, не могу понять , куда поставить термогильзу, в инструкции говориться, что есть отверстие в ТЭНах., а на самом деле отверстия никакого нету.
Вроде все,спасибо за внимание.Буду ждать вопрсов и советов.
С уважением.Юрий.

Цитата Ответить

Константин Белый
 05.09.2012 в 17:15
Сообщений: 3436
Регистрация: 22.08.2012

Основную причину в большом образовании кокса в вашем котле я увидел в отсутсвии приточной вентиляции и возможно в дымоходе.


Ошибки в монтаже системы отопления в данном случае не долны повлиять на работу котла, только на эффективность и экономичность системы.

Цитата Ответить

Юрий
 06.09.2012 в 08:57
Сообщений: 10
Регистрация: 03.09.2012
А что-же насчет панели управления тэнами ?

Цитата Ответить

Константин Белый
 06.09.2012 в 10:09
Сообщений: 3436
Регистрация: 22.08.2012

Я вообще то не совсем понял, что вы хотите.


Если вам нужно установить термодатчик, то гильза ставится на подаче на выходе из котла и на ТЭНе не может быть данной опции. На ТЭНе есть только контактные клемы для подключения электропроводов.


Конечно если вы в процессе монтажа не установили на выходе из котла гильзу для датчика, тогда есть реальный выход установить накладной контактный электрический датчик. Погрешности у него несколько больше (на 2 - 3*С) но это не существенно, работает он корректно мы его часто устанавливали на системы отопления от газового оборудования и работа удовлетворяла всех.

Цитата Ответить

Юрий
 06.09.2012 в 11:28
Сообщений: 10
Регистрация: 03.09.2012


В инструкции к панели написано, что в блоке тэнов есть отверстие для датчика, а поскольку эту панель мне продали как штатную к котлу, я думаю о несоответствии инструкции,ну, да ладно.Объясните мне пожалуйста, как этот датчик соединить с трубой выхода из котла.Мне говорили, что нужно налить в него масла, и приклеить к трубе.А что делать с датчиком тем-ры воздуха? Ведь в котельной, тем-ра существенно ниже, чем в доме(у меня), а проводки очень короткие, скажите, можно ли их удлинять.Возможно ли отключить датчик тем-ры воздуха и как это сделать?
Когда отключается блок ТЭНов, после включения по тем-ре?Спасибо за внимание.Жду ответ

Цитата Ответить

Константин Белый
 06.09.2012 в 17:00
Сообщений: 3436
Регистрация: 22.08.2012

Вы приобрели пульт управления Зота?


Дело в том, что мы пользуемся другими пультами Овен и там несколько другое подключение, поэтому я попрошу инженера конструктора ответить на ваш вопрос, а в понедельник приедет из командировки мой брат Белый Юрий и я попрошу его вникнуть в данный вопрос и уже дать профессиональный ответ как электронщика. Уж он этот вопрос разложит по полочкам.


По проводам - на Овен мы удлиняем их до 200 метров и приборы работают, думаю и здесь не будет ни каких ограничений, но давайте дождемся ответа специалиста.

Цитата Ответить

Страницы: 1 2 3 4 5  ... 
Быстрый переход:

Ответить Новая тема

Еще темы в этом разделе Форума:

    Поделиться с друзьями:

    Последние сообщения форума

    Популярные темы

    Внимание! Новинки!

    Купить печь Казачка

    Уникальная
    банная печь "Казачка"
    уже в продаже!!!

    Купить котел Казак

    Твердотопливные котлы
    "Казак" уже в продаже!!!

    Icon Icon Icon