| Гость |
 24.08.2017 в 16:30
|
|
Нужно ли между ЕГР и ТТ котлом ставить байпас для котла с трехходовым смесительным или распределительным клапаном для защиты котла от низкотемпературной обратки? Например, так, как предлагает всем известный Владимир Сухоруков: https://www.youtube.com/watch?v=HResG7MRv-E
Или же ЕГР выполняет функцию защиты котла от конденсата?

|
| Константин Белый |
 24.08.2017 в 17:58
|
|
Сообщений: 3782
Регистрация: 22.08.2012
|
В данной ситуации Владимир Сухоруков не прав.
Посмотрите.

|
| Гость |
 26.08.2017 в 13:45
|
|
На 7 минуте видео (7:09) Вы говорите, что в ЕГР происходит подмес нагретой воды в холодную на обратке, т.е. нагретая вода движется на только вверх, но и ВНИЗ! Через какое ВРЕМЯ после начала растопки ТТ котла разница температур между подачей из котла и обраткой в котел достигнет 15 градусов, если использовать только ЕГР?

|
| Константин Белый |
 26.08.2017 в 22:29
|
|
Сообщений: 3782
Регистрация: 22.08.2012
|
Все будет зависеть от скоростей потоков, теплосъема, количества тепла, выдаваемого котлом.

|
| dmitrykir |
 25.12.2017 в 15:42
|
|
Сообщений: 4
Регистрация: 25.12.2017
|
Добрый день! Как быть с этим? Теплодар навязывает эту схему.

|
| Константин Белый |
 Вчера в 19:20
|
|
Сообщений: 3782
Регистрация: 22.08.2012
|
Цитата (dmitrykir @ 25.12.2017,15:42)
Добрый день! Как быть с этим? Теплодар навязывает эту схему.
Теплодар в корне не прав, правильные схемы обвязки котла здесь https://www.kotli.pro/tverdotoplivnye-kotly-otopleniya/tverdotoplivnye-kotly-podklyuchenie

|
| dmitrykir |
 Вчера в 22:04
|
|
Сообщений: 4
Регистрация: 25.12.2017
|
Большое спасибо за ответ! Изначально и планировал все по вашей схеме. Но теплодар сбил с толку.

|
| Константин Белый |
 Вчера в 22:08
|
|
Сообщений: 3782
Регистрация: 22.08.2012
|
А у них специалистов теплотехников не осталось, вот и несут, что в голову взбредет.

|
| dmitrykir |
 Вчера в 22:24
|
|
Сообщений: 4
Регистрация: 25.12.2017
|
И еще один вопрос.Смотрел ваш обзор про котел, в вашей котельной дома. И обратил внимание что ваш гидроразделитель стоит ниже котла, разве он не должен стоять чуть выше котла? Труба обратки под наклоном от емкости к котлу,а подача от котла к емкости с наклоном горизонтальные части труб.Я правильно понимаю?

|
| Константин Белый |
 Вчера в 22:29
|
|
Сообщений: 3782
Регистрация: 22.08.2012
|
Страшного ничего нет, главное чтобы контр уклона на подаче не было. При нагреве воды создается подъемная сила, и вода как насосом втягивается в котел. Вы сок через соломинку пьете, создавая разряжение - это одно и тоже.

|