Регистрация или Вход
Форум о бане

Гидроразделитель особенности подключения

Консультирует: Константин Белый Консультирует специалист по котельному оборудованию.

Вернуться к списку тем

Гидроразделитель особенности подключения
Гость
 06.01.2018 в 15:32
Какими трубами присоединяете гидроразделитель к котлу?

Цитата Ответить

Константин Белый
 06.01.2018 в 19:38
Сообщений: 3965
Регистрация: 22.08.2012
Мы рекомендуем обвязывать котел с гидроразделителем металлическими трубопроводами.

Цитата Ответить

Гость
 07.01.2018 в 14:54
почему вам ПП не нравится? мастера советуют говорят что ставят на котлы и все работает

Цитата Ответить

Константин Белый
 07.01.2018 в 20:19
Сообщений: 3965
Регистрация: 22.08.2012
Полипропилен имеет ограничения по температуре и малое проходное сечение, хотя бы по этому я не ставлю его, но есть и другие факторы как диффузия кислорода и т.д.

Цитата Ответить

Гость
 08.01.2018 в 11:31
Диффузия кислорода - не слышал о таком

Цитата Ответить

Константин Белый
 08.01.2018 в 21:27
Сообщений: 3965
Регистрация: 22.08.2012
Возможно вам это не нужно, вот вы и не обращали внимание, а мы с этим сталкивались и не раз. Когда трубопроводы зарастали слизью и природа у неё была органическая.

Цитата Ответить

dmitrykir
 24.01.2018 в 14:38
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2017
Добрый день Константин!Подскажите пожалуйста! Критично ли то что магистраль обратки у двух трубной тупиковой системы из пп 25 трубы находится ниже на 10 см , и подошла к насосу и патрубку обратки гидроразделителя? Что делать, или что то делать с полом и опускать егр на уровень трубы?

Цитата Ответить

dmitrykir
 24.01.2018 в 14:42
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2017
Подошла примерно на 10 см ниже к обратному патрубку егр.

Цитата Ответить

dmitrykir
 24.01.2018 в 14:46
Сообщений: 11
Регистрация: 25.12.2017
Котел ТТ. Между котлом и ЕГР все супер, а вот после ЕГР такая вот незадача вышла. Так вышло что два плеча труб пришли в котельнюю раньше чем привез котел с ЕГР.

Цитата Ответить

Константин Белый
 24.01.2018 в 23:43
Сообщений: 3965
Регистрация: 22.08.2012
Цитата (dmitrykir @ 24.01.2018,14:38)
Добрый день Константин!Подскажите пожалуйста! Критично ли то что магистраль обратки у двух трубной тупиковой системы из пп 25 трубы находится ниже на 10 см , и подошла к насосу и патрубку обратки гидроразделителя? Что делать, или что то делать с полом и опускать егр на уровень трубы?


Нет это не критично. Ниже опускаться может и будет работать, а вот подняться в верх и опустится вниз - чревато завоздушиванием.

Цитата Ответить

Страницы: ... 6 7 8 9 10 
Быстрый переход:

Ответить Новая тема

Еще темы в этом разделе Форума:

    Поделиться с друзьями:

    Последние сообщения форума

    Популярные темы

    Внимание! Новинки!

    Купить печь Казачка

    Уникальная
    банная печь "Казачка"
    уже в продаже!!!

    Купить котел Казак

    Твердотопливные котлы
    "Казак" уже в продаже!!!

    Icon Icon Icon