Регистрация или Вход
Форум о бане

Гидроразделитель особенности подключения

Консультирует: Константин Белый Консультирует специалист по котельному оборудованию.

Вернуться к списку тем

Гидроразделитель особенности подключения
Olegn_g
 09.02.2017 в 10:53
Сообщений: 3
Регистрация: 08.02.2017
Мощность котла на дровах: U22D9 - 45 кВт, U22D10 - 49 кВт.

Цитата Ответить

Olegn_g
 09.02.2017 в 11:44
Сообщений: 3
Регистрация: 08.02.2017
Здравствуйте! Мощность котла рассчитывал по формуле которую вы привели на форуме. М = V х ?Т х Кт М – мощность отопительного прибора V – Объем помещения, измеряется в м3 вычисляется: длина х ширина х высота. ?Т - разница температур. Кт - коэффициент тепловых потерь. У меня рполучилось: V - 608+263=871 ?Т= 25 -(-25)= 25+25 = 50 Кт = 0,6 - 0,9 (дом 1 этаж газосиликат D-500 620х250х500 мм. т.е.толщина стены 50 см.; 2 этаж мансарда и утеплитель ROCKWOOL толщиной 250 мм. на кровле и стенах + деревянная вагонка; перекрытие 1 и 2 этаж утеплитель URSA толщиной 250 мм. пароизоляция и ветроизоляция само собой) выбрал Кт = 0,8 Тогда М=871*50*0,8=34840/860=41 кВт Поэтому и рассматриваю вариант Viadrus Hercules K U22C/D10 49 кВт или Hercules K U22C/D9 45 кВт (на дровах viаdrus-shоp.ru/herculesk9.html)

Цитата Ответить

Гость
 10.02.2017 в 11:55
Цитата (Olegn_g @ 09.02.2017,11:44)
Здравствуйте! Мощность котла рассчитывал по формуле которую вы привели на форуме. М = V х ?Т х Кт М – мощность отопительного прибора V – Объем помещения, измеряется в м3 вычисляется: длина х ширина х высота. ?Т - разница температур. Кт - коэффициент тепловых потерь. У меня рполучилось: V - 608+263=871 ?Т= 25 -(-25)= 25+25 = 50 Кт = 0,6 - 0,9 (дом 1 этаж газосиликат D-500 620х250х500 мм. т.е.толщина стены 50 см.; 2 этаж мансарда и утеплитель ROCKWOOL толщиной 250 мм. на кровле и стенах + деревянная вагонка; перекрытие 1 и 2 этаж утеплитель URSA толщиной 250 мм. пароизоляция и ветроизоляция само собой) выбрал Кт = 0,8 Тогда М=871*50*0,8=34840/860=41 кВт Поэтому и рассматриваю вариант Viadrus Hercules K U22C/D10 49 кВт или Hercules K U22C/D9 45 кВт (на дровах viadrus-shop.ru/herculesk9.html)
И сколько они тогда стоят такие котлы? Чем же они хороши?

Цитата Ответить

Гость
 31.03.2017 в 10:57
Здравствуйте! К новому отопительному сезону планирую приобрести котел мощностью 18 квт. Подключение буду производить по предложенной вами схеме, через емкостной Гидравлический разделитель 230. Подключение котел-гидроразделитель я разобрался. Хочу уяснить, каким образом регулировать температуру теплоносителя гидроразделитель- система отопления.

Цитата Ответить

leo42
 31.03.2017 в 11:06
Сообщений: 4
Регистрация: 31.03.2017
Здравствуйте, Константин! Я планирую приобрести новый котел на 18 квт и гидравлический разделитель 230. Подключение буду производить по вашей схеме. Подскажите, каким образом в данной схеме регулировать температуру теплоносителя гидроразделитель- система отопления.

Цитата Ответить

Константин Белый
 31.03.2017 в 20:39
Сообщений: 2994
Регистрация: 22.08.2012
Будете регулировать температуру теплоносителя выходящую из котла.

Цитата Ответить

leo42
 01.04.2017 в 03:47
Сообщений: 4
Регистрация: 31.03.2017
Если я буду держать температуру обратки в котле 60 градусов, чтобы не было конденсата, а в системе отопления мне достаточно 45-50 градусов, тогда как регулировать?

Цитата Ответить

Константин Белый
 01.04.2017 в 08:02
Сообщений: 2994
Регистрация: 22.08.2012
60*С обратка - не может быть постоянно. Обратка зависит от температуры подачи и теплосьема приборов отопления.

Конедненсат образовывается на предметах имеющих разницу температуры соответствующую психометрической таблице. Для наших условий мы берем разницу температуры подачи и обратки более 30*С. В нормальных системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя такой разницы нет. Поэтому конденсат возникает там где нарушены правила монтажа системы отопления и возникает она когда котел, например, выдает около 80*С а ему обратка возвращается 30 - 40*С.

Цитата Ответить

leo42
 01.04.2017 в 09:14
Сообщений: 4
Регистрация: 31.03.2017
Понятно, разница между подачей и обраткой до 30 градусов допустима. А как быть с температурной коррозией дымохода и недожигом угля. У меня угольный котел.

Цитата Ответить

Константин Белый
 01.04.2017 в 15:01
Сообщений: 2994
Регистрация: 22.08.2012
От угля нет "температурной" коррозии. Дымоходы на угле работают в более щадящем температурном режиме, чем на дровах. Но, у угля больше выбросов соединений серы, поэтому в случае неправильно сделанного дымохода и образования конденсата дымоход разрушается кислотами.

Недожиг угля - это беда плохой конструкции котла и дымохода.

Цитата Ответить