Спасибо Вам большое за подробное, пошаговое описание действий. Действительно помогло! Сделали точно так, как Вы, всё работает! До этого год мучались, кого только не вызывали, поменяли расширитель, почистили топливную систему, но котел все равно показывал ошибку! И вот только сейчас всё работает как положено!
|
|
У меня проблема оказалась в заземлении. Котел не был заземлен, работал так несколько лет без проблем, а тут - на тебе! Запускается и тухнет, мигает оранжевый домик или труба это и 60-70-80. Выключу на пол часика, включу - снова работает, но при повторном запуске опять та же самая проблема. Короче вызвал мастера и узнал проблему - на корпусе котла собирается напряжение какое-то, он прибором мерил, показывало 52. Вот это напряжение и мешает нормальной работе. Что сделали: Взяли медный провод, один конец прикрутили штатным саморезом к корпусу котла (они внизу есть), а второй конец через просверлинную дырдочку в полу, просунул в подпол. В подполе вбил кусок арматуры в землю, примерно на 0,5 метра и к арматуре вверху приварил болт. К болту и прикрутил второй конец проволоки, с помощью 2 гаек, 2 шайб и 1 гравера, чтобы хорошо прижималось. Ну вот и все, проблема ушла! На Аристонах, говорит такая проблема есть. У меня старенький, поэтому и выдерживал бОльшее напряжение на корпусе, а новые вообще при 10-15 начинают сбой давать. После проделанной операции, прибором проверили корпус - ток ушел. Такое вот заземление корпуса сделали. У кого подобная проблема - делайте так-же, если, конечно розетка без заземления у вас, как у меня. А еще про полярность сказал, что играет роль, как вилка в розетку воткнута. Короче нельзя фазу с нулем путать.
|