Shvetsmax |
09.06.2015 в 07:57
|
Сообщений: 5
Регистрация: 09.06.2015
|
Есть дом 2 этажа по 100 кв м каждый и баня стоящая от него в 10 метрах все это нужно сделать отопление газовым котлом проблема это в разводке труб и выбора диаметра труб чтоб все норм работало и главное чтоб все функционировало нормально кому не сложно помогите буду очень благодарен важно все сколько насосов по самой разводке понимаю а вот беспокоит то что растояние от бани до дома 10 метров не будет ли больших потерь тепла жду советов заранее спасибо кому не сложно помогите очень нужно!!!
|
Юрий Белый |
09.06.2015 в 10:15
|
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
|
Добрый день.
Сделать отопление не проблема. аналогичных объектов достаточно сделали.
Одноконтурный котел. Система отопления лучевая. Ставится на каждом этаже по коллектору и на баню ставится отдельный коллектор. Теплотрасса делается подземная желательно ниже зоны промерзания с хорошим утеплением.
Можно сделать теплые полы при этом лучше всю систему подключить через гидроразделитель, регулировку температуры теплых полов через смесительный узел.
От котла можно получать ГВС через бойлер косвенного нагрева.
На сайте www.teployug.ru эти вопросы раскрыты
|
Shvetsmax |
09.06.2015 в 13:10
|
Сообщений: 5
Регистрация: 09.06.2015
|
а вот на баню ввод какой трубой делать в диаметре пластика и еще под теплый пол с гребенки кидать перосто как на еще один радиатор или там какая то другая система
|
Shvetsmax |
09.06.2015 в 13:11
|
Сообщений: 5
Регистрация: 09.06.2015
|
и еще вопрос какой выход трубы с котла делать я так понял к гребенкам подводить этим диаметром а дальше уже на радиаторы меньшим правильно
|
Юрий Белый |
09.06.2015 в 13:28
|
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
|
У вас будут теплые полы нужен гидроразделитель.
Для определения диаметров нужна схема и расат системы отопления.
|
Shvetsmax |
09.06.2015 в 13:47
|
Сообщений: 5
Регистрация: 09.06.2015
|
а где ставиить гидроразделитель если теплые полы будут и в доме и в бане а по диаметру что за схема нужна
у меня дом 10 на 10 два этажа котел хочу на газу плюс хочу от него же и баню отоапливать трасу под землей вот только диаметр труб какой делать??
|
Юрий Белый |
09.06.2015 в 15:43
|
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
|
Разделитель ставится как можно ближе к котлу все остальное по ситуации по нагрузке по схеме отопления.
|
Гость |
10.06.2015 в 23:19
|
|
Подскажите а можно на теплые полы не ставить вот эту группу подмеса а просто нга подаче на теплый пол поставить теплорегулятор и тем самым контролировать тепло на полах???? просто у меня в доме будет теплых полов всего 9 кв м а система подмеса стоит 15 тыщ????? заранее спасибо за ответ
|
Shvetsmax |
10.06.2015 в 23:21
|
Сообщений: 5
Регистрация: 09.06.2015
|
можно ли как то на теплый пол не ставить систему подмеса а просто на подачу теплого пола поставить терморегулятор и тем самым контролировать тепло подачу воду просто у меня полов всего то 9 кв м и тратить столько денег на эту систему подмеса накладно??
|
Юрий Белый |
11.06.2015 в 10:01
|
Сообщений: 303
Регистрация: 11.02.2013
|
Добрый день.
Попродуйте может получится, но сразу предупреждаю, система подмеса регулирует температуру телоносителя в трубопроводе.
Терморегулятор регулирует температуру на измеряемом объекте путем ограничения протока (объем) теплоносителя.
При этом регулировании происходят косяки по теплым полам.
|