Гость |
 02.12.2014 в 20:22
|
|
При открытии крана горячей воды, где-то секунд через 20 выдает ошибку 109 и дальше идет холодная.

|
Юрий Белый |
 03.12.2014 в 16:15
|
Сообщений: 382
Регистрация: 11.02.2013
|
Причина лохая циркуляция или выходиз строя датчиков температуры
Код ошибки |
Описание |
Узел |
Причина/способ устранения |
109 |
Тест на «достоверность» не пройден |
Контур отопления |
• Температура обратной магистрали в момент пуска котла выше температуры подающей магистрали системы отопления на 5?С.
• Удостоверьтесь, что датчики NTC1 и NTC2 имеют контакт с патрубками отопления.
• Проверьте давление теплоносителя в контуре отопления.
• Проверьте провода, ведущие к реле давления. Замените реле давления. |

|
Гость |
 03.12.2014 в 18:33
|
|
Проще говоря самостоятельно не понять и не устранить причину. Нужна помощь специалиста

|
Юрий Белый |
 05.12.2014 в 21:37
|
Сообщений: 382
Регистрация: 11.02.2013
|
Добрый вечер, что бы вам точно определить проблему нужно внимательно отследить алгоритм выхода в ошибку.
Нужно понять последовательность сбоя, а может включить метод последовательного исключения.
Рекомендую отдоть проблему сервисной службе, она для того и создается чтобы решала ребусы на местах.

|
Гость |
 11.04.2015 в 20:30
|
|
ну так что сделать то надо специалист.?\

|
Гость |
 17.10.2015 в 21:49
|
|
промыл теплообменник не думал, что за 1 год там почти все забито. Работает как новый

|
Юрий Белый |
 19.10.2015 в 10:14
|
Сообщений: 382
Регистрация: 11.02.2013
|
Значить у вас "хорошая " вода в переносном смысле, можно попробовать поставить перед котлом омагничевотель воды - помогает.

|
Гость |
 04.12.2015 в 11:59
|
|
Была такая проблема, лопнула пружина в приводе трёхходового клапана, меняется самостоятельно.

|
Юрий Белый |
 04.12.2015 в 12:07
|
Сообщений: 382
Регистрация: 11.02.2013
|
Если сможете заменить сделайте.
Отдельно как запчасть, по моим сведениям, нет

|
Гость |
 25.04.2016 в 19:42
|
|
Цитата (Юрий Белый @ 05.12.2014,21:37)
Добрый вечер, что бы вам точно определить проблему нужно внимательно отследить алгоритм выхода в ошибку.
Нужно понять последовательность сбоя, а может включить метод последовательного исключения.
Рекомендую отдать проблему сервисной службе, она для того и создается чтобы решала ребусы на местах.

|