Гость |
04.02.2018 в 11:32
|
|
У меня Купер 15 с встроенными ТЭН-ами.При включении Тэн-а котел начинает нагреваться.Слышно,как работают ТЭН-ы.При включении циркуляционного насоса, мощность ТЭН-ов проподает.
|
giza |
06.02.2018 в 15:22
|
Сообщений: 5
Регистрация: 04.02.2018
|
У меня Купер 15 с встроенными ТЭН-ами.При включении Тэн-а котел начинает нагреваться.Слышно,как работают ТЭН-ы.При включении циркуляционного насоса, мощность ТЭН-ов падает, при отключении насоса опять начинают греть..Раньше ТЭН-ы до утра держали температуру 60 градусоа, а сейчас где-то около 40 градусов. Подскажите, почему,так происходит?
|
Гость |
06.02.2018 в 15:32
|
|
А система холодная?
|
Гость |
06.02.2018 в 16:11
|
|
День добрый. Сколько киловатт тэны? Может одна секция тэна не работает,вот и нет полной мощности
|
Alexlp28 |
06.02.2018 в 16:13
|
Сообщений: 4
Регистрация: 04.02.2018
|
День добрый! Может какая либо секция тэна не работает,вот и нет полной мощности. Проверьте исправность тэнов и питания к ним
|
giza |
06.02.2018 в 23:19
|
Сообщений: 5
Регистрация: 04.02.2018
|
2 ТЭН-а на 4и2 киловатт. При включении ТЭН-ов, слышно как они начинают работать. Включаю насос слышаться уже еле-еле. Отключаю насос опять начинают работать ,как положено.
|
Alexlp28 |
07.02.2018 в 06:26
|
Сообщений: 4
Регистрация: 04.02.2018
|
Вы можете слышать как закипает вода,когда нет циркуляции. Скорее всего проблема именно в тэнах, если они раньше работали,а щас нет. Так как когда нет циркуляции даже 2квт тэн нагреет котел,а при циркуляции теплоносителя уже нет
|
Константин Белый |
08.02.2018 в 10:47
|
Сообщений: 4053
Регистрация: 22.08.2012
|
Цитата (giza @ 06.02.2018,23:19)
2 ТЭН-а на 4и2 киловатт. При включении ТЭН-ов, слышно как они начинают работать. Включаю насос слышаться уже еле-еле. Отключаю насос опять начинают работать ,как положено.
Циркуляция увеличивает теплосъем ТЭНов, поэтому вы и не видите прогрева котла. Вкд.чите больше ТЭНов и увидете разницу.
|
giza |
08.02.2018 в 23:59
|
Сообщений: 5
Регистрация: 04.02.2018
|
Я пользуюсь ТЭН-ами более 3-х ле, таких проблем не было. Раньше, когда включал ТЭН-ы, до утра температура держалась 60 градусов, а сейчас около 40
|
Гость |
09.02.2018 в 00:08
|
|
Проверь напряжение в сети
|