DachnikBP |
31.10.2017 в 16:10
|
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2017
|
Спасибо за столь быстрый ответ.
К сожалению приточку воздуха с веранды сделать уже не получится (сложность монтажа). Таким образом постараюсь сделать приточку из моечной (прямо под печь или слева сбоку внизу, никак не мог прикрепить фото ранее)
Ваш совет постарался изобразить на схеме. Правильно ли я все понял:
1) В парной в дальнем углу на потолке устанавливаем регулируемую задвижку или клапан который: на время парения закрываем, а после банных процедур открываем для проветривания;
2) В стене между Парной и Помывочной на ?какой желательно?см высоте делаем отверстие для выхода "отработанного" теплого воздуха из Парной в Помывочную;
3) В Моечной в дальнем углу от печи устанавливаем также регулируемую задвижку или клапан который: на время мытья закрываем, а после открываем для полного проветривания помещения. Или же все таки опустить короб, чтоб происходила циркуляция воздуха и во время банных процедур, при этом оставить клапан для полной вентиляции который открываем уже по их завершению.
И еще маленький вопрос уточнение: Отверстия должны быть в диаметре сантиметров 10?
|
Константин Белый |
31.10.2017 в 17:25
|
Сообщений: 3529
Регистрация: 22.08.2012
|
Цитата (строю-баню @ 31.10.2017,14:20)
Цитата (Константин Белый @ 31.10.2017,13:10)
Цитата (строю-баню @ 31.10.2017,9:52)
Добрый день! построил баню из клеенного бруса! встал вопрос о вентиляции! нужно мнение экспертов, как считаете какой из двух вариантов будет предпочтительнее? 1. приток возле печки и две вытяжки (одна в парной, вторая в помывочной) или 2. приток возле печки и одна вытяжка в помывочной транзитом через парную. Учтите что между комнатой отдыха и помывочной не будет двери. Отопление в бане будет либо водяным теплым полом или водяными батареями (т.к. рядом стоит дом с газовым котлом)
Второй вариант более интересный, но в любом случае в парном помещении нужно делать регулируемую вытяжную вентиляцию под потолком для проветривания когда баня не топится
тогда еще пару вопросов: 1.вытяжную вентиляцию в парной под потолком делать в виде отверстия с регулируемым клапаном или регулируемый клапан + вывод трубы на улицу на крышу бани? (тот же самый вопрос и про вытяжную вентиляцию в помывочной) 2. Почему предпочтение было отдано именно второму варианту? ведь тогда приток и отток находятся на одной стороне а не в противоположных углах! какие плюсы вы увидели у второго варианта? 3. Решили брать казачку 18кубов (ее цену я уже у вас узнавал), но сегодня увидел ее эксклюзивный вариант исполнения где по краям будет решетка для засыпания камней! можно узнать цену? или нужно позвонить и лично все обсудить?
1.Вытяжную вентиляцию делать в потолке очень удобно, поскольку вентиляционная труба тогда прямая и в случае обслуживания удобна.
2. Второй вариант я предполагаю, что это отверстие из под полка в помывочное помещение. Это позволит прогревать помывочное помещение.
3. Казачка сетка до сих пор в чертежах, производитель нас не поддерживает по выпуску новинок. Не знаю как разрубить этот узел.
|
Константин Белый |
31.10.2017 в 17:30
|
Сообщений: 3529
Регистрация: 22.08.2012
|
Цитата (DachnikBP @ 31.10.2017,16:10)
Спасибо за столь быстрый ответ. К сожалению приточку воздуха с веранды сделать уже не получится (сложность монтажа). Таким образом постараюсь сделать приточку из моечной (прямо под печь или слева сбоку внизу, никак не мог прикрепить фото ранее) Ваш совет постарался изобразить на схеме. Правильно ли я все понял: 1) В парной в дальнем углу на потолке устанавливаем регулируемую задвижку или клапан который: на время парения закрываем, а после банных процедур открываем для проветривания; 2) В стене между Парной и Помывочной на ?какой желательно?см высоте делаем отверстие для выхода "отработанного" теплого воздуха из Парной в Помывочную; 3) В Моечной в дальнем углу от печи устанавливаем также регулируемую задвижку или клапан который: на время мытья закрываем, а после открываем для полного проветривания помещения. Или же все таки опустить короб, чтоб происходила циркуляция воздуха и во время банных процедур, при этом оставить клапан для полной вентиляции который открываем уже по их завершению. И еще маленький вопрос уточнение: Отверстия должны быть в диаметре сантиметров 10?
Посмотрите не будет ли у вас обячная закольцовка движения воздуха. Есть ли поступление свежего воздуха для дыхания и горения.
Горизонтальный участок вентиляции меня не порадовал. Это огромное сопротивление. Нужно по возможности два вертикальных участка (из парилки и из мойки)
|
Гость |
01.11.2017 в 06:22
|
|
Цитата (Константин Белый @ 31.10.2017,17:25)
Цитата (строю-баню @ 31.10.2017,14:20)
Цитата (Константин Белый @ 31.10.2017,13:10)
Цитата (строю-баню @ 31.10.2017,9:52)
Добрый день! построил баню из клеенного бруса! встал вопрос о вентиляции! нужно мнение экспертов, как считаете какой из двух вариантов будет предпочтительнее? 1. приток возле печки и две вытяжки (одна в парной, вторая в помывочной) или 2. приток возле печки и одна вытяжка в помывочной транзитом через парную. Учтите что между комнатой отдыха и помывочной не будет двери. Отопление в бане будет либо водяным теплым полом или водяными батареями (т.к. рядом стоит дом с газовым котлом)
Второй вариант более интересный, но в любом случае в парном помещении нужно делать регулируемую вытяжную вентиляцию под потолком для проветривания когда баня не топится
тогда еще пару вопросов: 1.вытяжную вентиляцию в парной под потолком делать в виде отверстия с регулируемым клапаном или регулируемый клапан + вывод трубы на улицу на крышу бани? (тот же самый вопрос и про вытяжную вентиляцию в помывочной) 2. Почему предпочтение было отдано именно второму варианту? ведь тогда приток и отток находятся на одной стороне а не в противоположных углах! какие плюсы вы увидели у второго варианта? 3. Решили брать казачку 18кубов (ее цену я уже у вас узнавал), но сегодня увидел ее эксклюзивный вариант исполнения где по краям будет решетка для засыпания камней! можно узнать цену? или нужно позвонить и лично все обсудить?
1.Вытяжную вентиляцию делать в потолке очень удобно, поскольку вентиляционная труба тогда прямая и в случае обслуживания удобна.
2. Второй вариант я предполагаю, что это отверстие из под полка в помывочное помещение. Это позволит прогревать помывочное помещение.
3. Казачка сетка до сих пор в чертежах, производитель нас не поддерживает по выпуску новинок. Не знаю как разрубить этот узел.
как в первом так и во втором варианте вытяжка в потолке в парилке (для сушки парилки после парения) будет по умолчанию! обогрев душевой тоже не главный вопрос (т.к. будет круглогодичное газовое отопление). Основной вопрос в том, в каком варианте будет лучше вентиляция и тяга! 1й когда по диагонали от печки под полком будет клапан выходить сразу на улицу или 2й когда клапан будет под полком на той же стене что печь и выходить в душевую, а уже от туда через клапан в потолке на улицу! Есть опасения что и в одном и во втором случае поток воздуха заходя через приточный клапан будет сразу через комнату отдыха идти в душевую а не в парилку, т.к. между комнатой отдыха и душевой нет дверей, которые бы мешали это сделать! как правильно все рассчитать и реализовать?
и если делать под полком клапан выходящий на улицу нужно ли на улице ставить трубу и выводить ее выше уровня крыши чтобы обеспечить хорошую тягу или достаточно просто поставить регулируемый клапан в 30-40см от пола?
|
DachnikBP |
01.11.2017 в 11:27
|
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2017
|
Доброго дня. Решил еще раз уточнить все на схеме. Все ли верно отмечено
|
Константин Белый |
01.11.2017 в 11:37
|
Сообщений: 3529
Регистрация: 22.08.2012
|
Цитата (DachnikBP @ 01.11.2017,11:27)
Доброго дня. Решил еще раз уточнить все на схеме. Все ли верно отмечено
Горизонтальные участки в вентиляции допустимы только в принудительной вентиляции. Почему из мойки не делаете самостоятельный вертикальный вытяжной канал?
|
DachnikBP |
01.11.2017 в 12:23
|
Сообщений: 6
Регистрация: 31.10.2017
|
Цитата (Константин Белый @ 01.11.2017,11:37)
Цитата (DachnikBP @ 01.11.2017,11:27)
Доброго дня. Решил еще раз уточнить все на схеме. Все ли верно отмечено
Горизонтальные участки в вентиляции допустимы только в принудительной вентиляции. Почему из мойки не делаете самостоятельный вертикальный вытяжной канал?
Отлично! значит убираем "Соединительный короб" на чердаке и отдельно выводим два вертикальных канала, в мойке и парной. Или сделать один вертикальный ТОЛЬКО в Моечной, при этом оставить проход между парной и мойкой (для циркуляции и обогрева)?
|
Константин Белый |
01.11.2017 в 13:18
|
Сообщений: 3529
Регистрация: 22.08.2012
|
Два вертикальных! ДВА!
|
Гость |
03.11.2017 в 22:46
|
|
Вопросы какие-то детские)))) По сто раз одно и тоже))))
|