Выключается газовый котел

Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по газовым отопительным котлам.

Вернуться к списку тем

Выключается газовый котел
Гость
 30.11.2016 в 14:35
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть такая проблема:
Установили котел Baxi Main Four 24jf, стабилизатор Ресанта асн 500/1ц.
Вырубается и пишет ошибку е35, что это может быть и с чем это связано?
Летом не выключался, а вот как пришла зима начал выключаться, выключается почему то ночью.

Цитата Ответить

Гость
 30.11.2016 в 14:41
Здравствуйте!
Подскажите, есть проблема:
Выключается котел Baxi main four 240F, стабилизатор ресанто асн 500/1ц, ошибка е35
Выключается обычно ночью, примерно раз в неделю, летом нормально работал.а вот пришла зима начал вредничать.
В чем может быть проблема?
Спасибо

Цитата Ответить

Гость
 30.11.2016 в 14:41
Здравствуйте!
Подскажите, есть проблема:
Выключается котел Baxi main four 240F, стабилизатор ресанто асн 500/1ц, ошибка е35
Выключается обычно ночью, примерно раз в неделю, летом нормально работал.а вот пришла зима начал вредничать.
В чем может быть проблема?
Спасибо

Цитата Ответить

Юрий Белый
 30.11.2016 в 15:15
Сообщений: 305
Регистрация: 11.02.2013
Нужно проверить наличие наводки по земле и газопроводу. Очень похоже у вас  пользуются смоткой счетчика.

Цитата Ответить

123568652
 30.11.2016 в 15:19
Сообщений: 2
Регистрация: 30.11.2016
Что нужно сделать, вызвать мастера и задать ему эти вопросы, что бы проверил?

Цитата Ответить

123568652
 30.11.2016 в 15:22
Сообщений: 2
Регистрация: 30.11.2016
Ну почему то у соседей нет такого?
В подъезде 2 этажа и 6 квартир

Цитата Ответить

Юрий Белый
 30.11.2016 в 15:38
Сообщений: 305
Регистрация: 11.02.2013
Нужно проверить качество нуля и вставить диэлектрическую вставку по газопроводу . Но возможно поплыла плата , но в начале первое , а то может выйти из строя новая плата.

Цитата Ответить

mitka555
 04.05.2017 в 18:11
Сообщений: 1
Регистрация: 04.05.2017
Добрый день! Могу дополнительно предложить устройство, которое оповестит вас звонком на телефон и СМС при выключении котла по падению температуры. Дополнительно устройство извещает об отключении электроэнергии, повышении влажности в котельной (срабатывание группы безопасности), появлении запаха газа или угарного газа. Демонстрация вот здесь: https://youtu.be/s_iKq3IL8mw

Цитата Ответить