Ошибка 5P3(Отрыв пламени)

Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по газовым отопительным котлам.

Вернуться к списку тем

Ошибка 5P3(Отрыв пламени)
eL_Dronio
 01.03.2016 в 21:18
Сообщений: 2
Регистрация: 01.03.2016
Здравствуйте. Котёл ARISTON EGIS PLUS 24 FF выдаёт ошибку 5Р3(Отрыв пламени). Пытается зажечь пламя, слышны щелчки электродов. В камеру пока не заглядывал, но по звукам похоже на то, что пламя возгорается и сразу тушится. Он поможет повторять эти попытки 10-20 раз. При этом на дисплее моргает ошибка. Звонил в авторизованный сервисный центр. Там мне специалист посоветовал "переставить вилку в розетке по-другому или почистить электрод". За вызов+ТО сервис берёт 5 т.р. Мне кажется это дороговато. Поэтому прошу вашего совета. Возможно я смогу сделать что-то самостоятельно. Хочу также отметить, что ошибку он выдаёт не постоянно и после перезагрузки некоторое время работает и нагревает воду.

Цитата Ответить

eL_Dronio
 01.03.2016 в 23:22
Сообщений: 2
Регистрация: 01.03.2016
Отвечу сам себе. Снял внешнюю панельку(2 болта). Внутреннюю панельку(2 зажима). Камеру сгорания(2 болта). положил на форсунки листок бумаги(чтоб они не засорялись) и почистил сверху, зубной щёткой, рёбра нагревательного элемента от какой-то пыли. Пропылесосил как смог сами форсунки снизу. И по совету специалиста, зачистил концы искроподающих электродов мелкой наждачкой. Заодно и электрод контроля пламени(на всякий случай). Включил, опробовал, потом закрыл камеру сгорания и повесил обратно панельки. Итог: котёл работает без сбоев уже час. Отопление и воду нагревает без проблем. Завтра отпишусь, после суток работы. Если кому поможет мой опыт буду рад. Всего доброго.

Цитата Ответить

Юрий Белый
 03.03.2016 в 10:32
Сообщений: 305
Регистрация: 11.02.2013
Котлу нужно ежегодно делать профилактику и проверку узлов на срабатывание. Конечно не боги горшки обжигают , но это газовое оборудование требует определенной подготовки и последовательности выполнения работ.

Цитата Ответить

Гость
 09.03.2016 в 18:06
9 марта, прошло 8 дней с чистки. Никаких нареканий нет по работе котла. Работает исправно без ошибок и сбоев. Просто хочу сказать, что 5 т.р. за такое брать просто верх неприличия. Хотя согласен с вами, что такими работами должны заниматься специалисты. Подумываю о том чтобы заключить договор на ежегодное тех. обслуживание. Всего доброго.

Цитата Ответить

Юрий Белый
 10.03.2016 в 10:19
Сообщений: 305
Регистрация: 11.02.2013
При чистке проверяются и остальные узлы, в остальном хозяин барин.

Цитата Ответить

Гость
 26.11.2016 в 23:39
Для данных котлов обязательно заземление. В противном случае электроника будет периодически гнать дуру. Проверено на себе.

Цитата Ответить

Юрий Белый
 28.11.2016 в 10:49
Сообщений: 305
Регистрация: 11.02.2013
Добрый день.

На котлах Аристон рекомендуется заземление от обычной сети , но нужно чтобы у вас было на вводе повторное заземление нуля, согласно новых требований по электробезопасности. Также нужна диэлектрическая вставка на газопроводе, эта наводка по газопроводу сносит прошивку с программы.

Цитата Ответить

Гость
 30.11.2016 в 21:26
Здравствуйте. У меня такая проблема с котлом- аристон bs II 24 cf. При розжиге уходит в ошибку отрыв пламени горят 60 70 80 и домик желтый. А потом горит красный язычек пламени. При перезагрузке запускается, но при розжиге после того как загорается горелка срабатывает пъеза (щелкает несколько раз) после этого горит или опять уходит в ошибку. Моргнет один раз 80 и домик желтый, а потом опять красный сид. Чистил электрод ионизации, даже менял. Также промывал датчик протока воды, снимал землю с вилки и все безрезультатно. Помогите если сталкивались с таким же.

Цитата Ответить

Юрий Белый
 01.12.2016 в 08:19
Сообщений: 305
Регистрация: 11.02.2013
Данная проблема возникает в 3 случаях.

1 Проблема с контрольным электродом.

2 Проблема с подачей газа.

3 Проблема с платой управления.

Точнее можно сказать только на объекте при диагностики котла.

Цитата Ответить

Гость
 04.12.2016 в 19:14
Включил котел напрямую минуя стабилизатор (ресанта АСН-1000 Н/1-Ц) и котел стал работать нормально не уходил в ошибку. Подскажите виноват ли стабилизатор и на какой лучше заменить.