Главная Твердотопливные котлы Опыт эксплуатации Вопрос по схеме установки гидроразделителя

Вопрос по схеме установки гидроразделителя

Консультирует: Константин Белый Консультирует специалист по котельному оборудованию.

Вернуться к списку тем

Вопрос по схеме установки гидроразделителя
user_1000
 21.01.2014 в 13:31
Сообщений: 4
Регистрация: 20.01.2014
Здравствуйте,

В схемах установки гидроразделителя показан один насос в обратке от системы отопления к гидроразделителю. Продавец в магазине советует мне ставить второй насос на обратку от гидроразделителя к котлу (для повышения "эффективности"). В моём понимании от второго насоса будет больше вреда, чем пользы (будет лишнее перемешивание воды в гидроразделителе).

Кто прав?

Цитата Ответить

Константин Белый
 21.01.2014 в 13:49
Сообщений: 5388
Регистрация: 22.08.2012
Продавец плохо представляет, что он продает, если бы он продавал теплоаккумулятор, то на это можно было бы закрыть глаза.
Ёмкостной гидравлический разделитель Белого не должен аккумулировать тепло больше температуры обратки, иначе он не будет работать как защитное устройство (для чего его и придумали). Насоса между котлом и гидроразделителем не должно быть.

Цитата Ответить

Гость
 10.10.2018 в 22:13
А мне продавец сказал, что гидроразделители устарели и давно есть специальные смесители которые подмешивают холодную воду и не дают котлу вскипать, правда это?

Цитата Ответить

Константин Белый
 14.10.2018 в 09:49
Сообщений: 5388
Регистрация: 22.08.2012
Видно такой специалист