АГГ-13П

Консультирует: Юрий Белый Консультирует специалист по горелкам.

Вернуться к списку тем

АГГ-13П
plot
 23.08.2012 в 20:38
Сообщений: 3
Регистрация: 23.08.2012
Почему пуске данной горелки происходит выход пламени наружу ,в обл. инжектора? И горит там до выключения.Только после нескольких циклов вкл/выкл начинает гореть ровно.Что не так с моей горелкой?

Цитата Ответить

Константин Белый
 24.08.2012 в 17:41
Сообщений: 5388
Регистрация: 22.08.2012

Скорее у вас чтото с дымоходом, видно слабая тяга или даже обратная тяга

Цитата Ответить

plot
 29.08.2012 в 21:49
Сообщений: 3
Регистрация: 23.08.2012
Цитата (Константин Белый @ 24.08.2012,17:41)

Скорее у вас чтото с дымоходом, видно слабая тяга или даже обратная тяга


А датчик тяги на что? Он газ на горелку не подал бы не будь достаточной тяги.
Зато недавно когда я пошарил пальцем в обл.форсунки-обнаружил ослабшую гайку /видимо фиксирующую эту самую форсунку/,то после затягивания ее пальцами проблема вроде разрешилась. Теперь запуски беспроблемные и первичные,и после отключения термобаллоном. Мораль: Российская сборка! Будьте осторожны! Что сборка автомобилей что сборка газ.горелок.Удачи всем.

Цитата Ответить

Константин Белый
 30.08.2012 в 09:07
Сообщений: 5388
Регистрация: 22.08.2012

Вину с производителя снимать не нужно, однако вы в первую очередь нарушили правила, поскольку установку газогорелочного оборудования должны производить сертифицированные специалисты.


Так гласит закон и его нарушать не нужно.


Получается, вы наступили на собственные грабли.

Цитата Ответить

Гость
 03.04.2017 в 20:21
Цитата (Константин Белый @ 30.08.2012,9:07)

Вину с производителя снимать не нужно, однако вы в первую очередь нарушили правила, поскольку установку газогорелочного оборудования должны производить сертифицированные специалисты.

Так гласит закон и его нарушать не нужно.

Получается, вы наступили на собственные грабли.

Пошли специалисты. Делают из нас дебил, а сами и того хуже. Приходит специалист у которого нет копеечной прокладки под штуцер счётчика, а есть только два газовых ключа и течеискатель. И называет себя специалистом. Когда "деревья были большие" к нам каждый год приходили две тётеньки, кот. разбирали и смазыали краны газ плиты с такой скоростью, кот. в цирке не увидишь. Это можно сравнить только с разборкой автомата пограничниками. А сейчас ходят, без образования, - только договор на обслуживание заполнить и деньги взять.

Цитата Ответить

Константин Белый
 04.04.2017 в 09:46
Сообщений: 5388
Регистрация: 22.08.2012
Не нужно путать специалистов с монополистами службы "Горгаз".

Цитата Ответить

Гость
 30.10.2018 в 09:21
У меня то же такое было. Нужно подтянуть гайку в соединении газовой трубки.

Цитата Ответить

Константин Белый
 10.11.2018 в 11:25
Сообщений: 5388
Регистрация: 22.08.2012
Если есть понимание вопроса и разбираетесь в конструкции, тогда можно и самому сделать работу по темонту, но всем подряд это советовать не нужно

Цитата Ответить

Гость
 Вчера в 13:20
Было у меня такое. Вылечил подтяжкой гаек на соединительных трубках.

Цитата Ответить