Главная Строительство бани Каменные бани Утепление бани из газобетона

Утепление бани из газобетона

Консультирует: Белый Виталий Константинович Специалист по строительству бани и сауны

Вернуться к списку тем

Утепление бани из газобетона
Гость
 13.12.2017 в 19:01
Здравствуйте. Внимательно прочитал тему про пирог утепления. Мне непонятно зачем пароизоляция и утеплитель для газоблока? Какую роль они будут выполнять? Почему недостаточно гидроизоляции типа строизол + контробрешетка + вагонка?

Цитата Ответить

Константин Белый
 13.12.2017 в 21:31
Сообщений: 5291
Регистрация: 22.08.2012
А как вы иначе уберете точку росы подальше от вагонки?

Цитата Ответить

Белый Виталий
 13.12.2017 в 23:48
Сообщений: 127
Регистрация: 10.10.2013
Цитата (Гость @ 13.12.2017,19:01)
Здравствуйте. Внимательно прочитал тему про пирог утепления. Мне непонятно зачем пароизоляция и утеплитель для газоблока? Какую роль они будут выполнять? Почему недостаточно гидроизоляции типа строизол + контробрешетка + вагонка?


Сразу несколько вопросов у меня: толщина стены из газобетона? Заявленная плотность и коэффициент теплопроводности производителем? В какой части страны находится объект?

Стройизол RLF и Строизол RL Plus это паро/гидроизоляция одновременно, с отражающей поверхностью.







Цитата Ответить

Гость
 14.12.2017 в 07:59
Блок - D500, 24см
Коэффициент теплопроводности - 0.12
Живу в Новосибирске.

Цитата Ответить

Белый Виталий
 14.12.2017 в 20:54
Сообщений: 127
Регистрация: 10.10.2013
Получается не очень внимательно читали темы про утепление, если считаете что в г. Новосибирск стены из газобетонных блоков шириной 24см обеспечат сопративление стены теплопотерям (согласно нормам).

Скажу сразу, для бань я расчета по сопративлению не встречал, но я считаю что оно должно быть равно по нормам как для жилых зданий.

В городе Новосибирск данное сопративление стены Rтр=3,93 (я не расчитывал, взял из таблиц, рис. ниже)

Самый простой расчёт Вашей стены:

Rгостя=0,24/0,12=2 (сухие стены)

Rгостя=0,24/0,14=1,71 (эксплуатационная влажность стен)

Даже исходя из этого очень упрощенного расчёта можно понять что стены не способны данной толщиной сопративлятся.

В довесок нужно вспомнить про швы укладки блоков, которых коэфициент теплопроводности в разы хуже.

Если всё равно думаете, что у Вас всё в порядке и утепять не надо - Ваше право.




 




Цитата Ответить

Гость
 15.12.2017 в 14:16
Расскажите пожалуйста про точку росы и отвод от вагонки. Т.е как базальтовые плиты отведут влагу от вагонки? Я думал, что базальтовая плита даст лучше тепловой контур и легче будет накопить парное помещение.

Цитата Ответить

Гость
 15.12.2017 в 14:19
То, что вы пишете про R, это для жилых помещений. Баня же это не жилое помещение, 1-2 раза в неделю натопить и теплопотери на короткий промежуток не так важны. Но если сделав утепление в парной, то это даст тепловой контур и парную накопить можно будет сильно быстрее. Вы про это?

Цитата Ответить

Белый Виталий
 15.12.2017 в 14:36
Сообщений: 127
Регистрация: 10.10.2013
Вас не смущают теплопотери скорее всего из-за дешевизны топлива, не везде дрова дешевы как в Сибири. Так же все печи рассчитываются по мощности на помещение которое условно не имеют теплопотерь или сведены к минимуму, то есть установленная печь может не справится.

Задача, если совсем упростить в словах, создать термос, что бы баня была готова после 30-40 минут, а не после 6часов как многие топят.

Про точку росы уйма информации,  если хотите досконально, купите или скачайте учебник "строительная физика". Там все методики расчетов, почему образуется, как смещается в конструкциях итд. Умные люди написали, зачем мне пересказывать то что уже есть.